Catégorie : Ascenseurs

Ascenseurs

Comment ventiler un ascenseur par convection forcée mécaniquement égale 20 vol/h ?

Pour une réponse à cette question, consultez plutôt un ascensoriste. Je rappelle toutefois que la ventilation forcée à 20 vol/h

Dans un ERP du 1er groupe, y a-t-il des cas où on considère plus de 50% des escaliers mécaniques ou trottoirs roulants comme dégagements règlementaires ?

L’article CO 36 § 4 dispose que 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont

Dans un ERP J4, la direction nous demande de mettre des vitrines d’affichage dans les ascenseurs. J’ai un doute concernant la sécurité des personnes et je ne trouve pas d’articles en faisant mention.

L’article AS 1 § 5 dispose que les revêtements intérieurs des parois des cabines d’ascenseurs doivent être constitués par des

La commission de sécurité me demande de réaliser un ascenseur pour assurer l’évacuation des personnes handicapées. Existe-t-il des mesures particulières ?

L’article AS4 du règlement de sécurité précise les conditions d’installation des ces appareils. \r\n -les gaines sont protégées suivant les

Certains ascenseurs de l’ERP dont je suis responsable accueillent plus de huit personnes. Quelles sont les conditions de sécurité à appliquer ?

-Les cabines d’ascenseur recevant pus de huit personnes doivent posséder une échelle de secours permettant d’accéder au toit de la

Je dois installer un ascenseur dans un établissement recevant du public existant. Je n’ai pas la possibilité de créer un local pour la machine. Celle-ci peut elle être installée dans la gaine ?

La mise en place d’une machine dans la gaine doit répondre à trois conditions édictées par l’article AS1 du règlement