Faut-il une alarme spécifique aux différents types de handicaps dans les sanitaires non accessibles au public d’un restaurant ?

Je travaille au sein d’un bureau d’études, et un client possédant un ERP de type N (restaurant) de 5ème catégorie

Dans un ERP de 5ième catégorie, ne recevant pas de personne en fauteuil roulant à l’étage, doit-on créer un EAS ?

Non, dans un ERP, et ce quelle que soit la catégorie de l’établissement d’ailleurs, il n’y a pas obligation de

Quelle est la nuance entre zones mise à l’abri des fumées ou désenfumées dans le CO 59 §d?

Conformément aux dispositions de l’article CO 59 §d, en matière de protection vis-à-vis des fumées, un espace d’attente sécurité qui

Dans un ERP de 5e catégorie, a-t-on l’obligation d’avoir un flash lumineux dans un WC PMR ? (pas d’asservissement possible sur le SSI puisqu’on nous autorise une alarme type 4) ?

Réglementairement, il n’y a pas d’obligation d’installer un flash lumineux dans le « WC PMR » d’ERP de 5e catégorie. \r\n Cependant, la

L’article GN8 applicable en ERP prévoit une alarme adaptée aux PMR. Qu’entend-on par-là ? Quels types d’alarme faut-il prévoir, et à quels endroits les installer ?

L’article GN 8 décrit les principes fondamentaux de conception et d’exploitation d’un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de