Vu dans un ERP de type X comme activité principale avec présence uniquement de 2 locaux classés en activité annexe de type L (locaux d’associations <à 300m2) à proximité immédiate d'un dégagement débouchant directement a l'extérieur dont tout le niveau en question se situe à moins de 2m du NMSE (ne sont pas considérés comme locaux en s/s au sens de l'article X6), l'article X19§2 n'impose pas de désenfumage dans les circulations sauf uniquement dans certaines salles de plus de 300m2 avec HSP inférieure à 4m.

Afin de rester compétent dans le cadre de mes formations il m’arrive de regarder le retour de questions posées. Je ne suis pas un spécialiste du DF. En date du 28 août 2019, une question posée en référence de l’article R9. Votre réponse m’interpelle dans le sens où le volume libre formant hall ne peut être désenfumé l’IT246 ? Les trémies formant hall sont créées par la communication possible entre 3 niveaux mais lorsque les dispositions particulières l’autorisent-types MSTY- mais pas le type R.