Posted inDésenfumageHAB . . . Pour un bâtiment d’habitation classé en 4ᵉ famille, dont le désenfumage des circulations horizontales communes (CHC) est réalisé selon la solution 2, la présence d’un exutoire de 1 m² en partie haute de l’escalier est-elle également exigée ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 10 novembre 2026 (16 vues)
Posted inDésenfumageERP Je me permets de vous écrire ce message à propos une clarification de l’article de l’instruction technique Relative au désenfumage dans les établissements recevant du public Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 29 octobre 2026 (58 vues)
Posted inDésenfumageERP Comment calculer mes surfaces utiles et mes hauteurs de référence lorsque j’ai plusieurs cantons répartis sous différentes hauteurs ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 octobre 2026 (43 vues)
Posted inDésenfumageHAB L’article 25 de l’arrêté du 31 janvier 1986 demande qu’un dispositif « permettant, en cas d’incendie, une ouverture d’un mètre carré au moins assurant l’évacuation des fumées » soit installé en partie haute de tout escalier. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 21 octobre 2026 (35 vues)
Posted inDésenfumageHAB Alors que depuis des années, il était possible d’aérer et tempérer l’environnement en créant un courant d’air grâce aux fenêtres/ouvertures situées quasi sur les paliers dans un immeuble comportant des habitations ; le bailleur a fait remplacer les poignées par des dispositifs à clé ; donc ouvertures verrouillées. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 octobre 2026 (52 vues)
Posted inDésenfumageIGH Je vous remercie pour votre blog, vos retours, et la qualité de ces derniers. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 1 octobre 2026 (43 vues)
Posted inDésenfumageHAB Dans une habitation classée en 4ᵉ famille, la cage d’escalier répond aux dispositions de l’article 43 de l’arrêté du 31 janvier 1986, avec notamment une mise en surpression de l’escalier. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 16 septembre 2026 (68 vues)
Posted inDésenfumageIGH L’instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur de l’arrêté du 30 décembre 2011 prévoit, au paragraphe 5.2. Calculs, que : Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 25 août 2026 (65 vues)
Posted inDésenfumageHAB Dans de cadre du traitement de la ventilation haute d’un parc de stationnement couvert (résidence habitation), nous devons créer une VH de 0.30 m² au-dessus de la porte d’accès piéton au parking en sous-sol depuis la rampe extérieure. Pour des raisons techniques, nous devons déplacer cette ventilation haute sur le tablier de la porte sectionnelle accès véhicules située juste à côté sur la même façade (soit une VH à 1.5 m de la porte piétonne). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 août 2026 (56 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans un bâtiment ERP, les circulations du sous-sol empruntées par le public sont bien prévues désenfumées (article DF6). Pouvez-vous me confirmer qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire à désenfumer les circulations accessibles uniquement au personnel ? Je précise que celles-ci ne sont jamais empruntées par le public en temps normal et qu’elles ne servent pas non plus de cheminement d’évacuation en cas d’incendie. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 3 août 2026 (117 vues)
Posted inDésenfumageICPE Est-il possible d’utiliser le coefficient d’efficacité E en ICPE ? Je pense qu’il ne s’applique que lorsque l’on utilise le calcul avec le taux alpha en ERP. Pouvez-vous me le confirmer ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 juillet 2026 (45 vues)
Posted inDésenfumageHAB Pour un parc de stationnement relevant de l’arrêté du 31/01/1986, une ventilation haute du parc de stationnement peut-elle être implantée dans la porte sectionnelle située en bas de la rampe d’accès au parc (porte grillagée par exemple) – en laissant la rampe à l’air libre au delà de cette porte. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 16 juin 2026 (89 vues)
Posted inDésenfumageDivers Y’a-t-il une vitesse maximale pour le soufflage mécanique dans un parking ERP en cas de désenfumage en grande vitesse ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 mai 2026 (91 vues)
Posted inDésenfumageICPE Un local d’une surface inférieure à 300 m² dans un entrepôt classé ICPE rubrique 1510 est-il soumis à une obligation de désenfumage ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 4 mai 2026 (128 vues)
Posted inDésenfumageERP Je travaille actuellement sur un projet de construction d’un EHPAD (ERP de type J – 4ᵉ catégorie), composé d’un bâtiment en R+1 (RDC + 1 étage). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 28 avril 2026 (93 vues)