J’ai au rdc de mon bâtiment (qui va jusqu’au R+7) un grand espace ouvert d’environ 700 m². A gauche, au centre et à droite, il est prévu de réaliser des espaces en double hauteur. Ainsi, je me retrouve avec 5 zones : 3 que j’associe à des atriums sur deux niveaux (RDC et R+1, le bâtiment est en escalier et donc le volume débouche sur l’extérieur) entrecoupées de deux zones à rdc simple, communiquant chacune avec deux de ces atriums. Comment appliquer correctement l’IT 263 (si c’est bien celle ci qu’il faut appliquer et pas la 246 ?) ?

Vu dans un ERP de type X comme activité principale avec présence uniquement de 2 locaux classés en activité annexe de type L (locaux d’associations <à 300m2) à proximité immédiate d'un dégagement débouchant directement a l'extérieur dont tout le niveau en question se situe à moins de 2m du NMSE (ne sont pas considérés comme locaux en s/s au sens de l'article X6), l'article X19§2 n'impose pas de désenfumage dans les circulations sauf uniquement dans certaines salles de plus de 300m2 avec HSP inférieure à 4m.